消防水泵自灌式吸水對水池的水位要求

時間:2013/8/14 來源:浙江揚子江泵業有限公司

問:消防水泵自灌式吸水對水池的水位有什么要求?
答:1.對于臥式消防水泵,消防水池滿足自灌足自灌式啟動水泵的低水位應高于泵殼頂部放氣孔。


    2.對于填料密封立式消防水泵,消防水泵滿足自灌式啟動水泵的低水位宜高于水泵出水法蘭頂部放氣孔。正常運行時,消防水池低水位應高于水泵第一級葉輪。


    3.對于機械密封立式消防水泵,消防水池滿足足灌式啟動水泵的低水位宜高于泵體上部機械密封壓蓋端部放氣孔。正常運行時,消防水池低水位應高于水泵第一級葉輪。


    消防泵充水放氣孔距水泵進(出)水法蘭中心線導讀(參考值)
該規格消防泵放氣孔在出水法蘭部位,距吸水口中心高度(h1)為300~420mm.